단순 지지된 철근콘크리트 직사각형 보에서 자중을 포함한 계수등분포하중 = 48 kN/m가 작용할 때, 전단에 대한 위험단면에서 계수전단력 [kN]는? (단, 보의 유효깊이d=500mm, 보의 받침부 내면 사이의 경간 길이는 6m이며, KDS 14 20 22를 따른다)

정답 2번120
인사혁신처 공식 최종정답은 2번입니다. 공식 해설은 별도로 제공되지 않았습니다.
공식 문제지와 최종정답을 문항별로 대조한 기출문제입니다. 공식 해설이 제공되지 않은 문항은 정답 근거만 표시합니다.