권수비 40인 단상 변압기의 1차 측 전압이 8kV이고 2차 측에 지상역률 0.8의 부하를 연결할 때, 공급전력이 6.4kW라면 2차 측에 흐르는 전류[A]는? (단, 변압기의 손실은 무시한다)
정답 3번40
인사혁신처 공식 최종정답은 3번입니다. 공식 해설은 별도로 제공되지 않았습니다.
오답 포인트
‘권수비 40인 단상 변압기의 1차 측 전압이 8kV이고 2차 측에 지상역률 0.8의 부하를 연결할 때, …’의 판단 기준은 ‘40’입니다. 정답 문구와 해설의 조건을 함께 연결해 기억하세요.
공식 문제지와 최종정답을 문항별로 대조한 기출문제입니다. 공식 해설이 제공되지 않은 문항은 정답 근거만 표시합니다.