직사각형 철근콘크리트 보의 폭 b 가 400 mm, 유효깊이 d는 w 600 mm, 콘크리트의 설계기준압축강도 f 는 25 MPa 일 때, ck 콘크리트에 의한 설계 전단강도[kN]는? (단, 이 보는 전단력과 휨모멘트만을 받는다고 가정하며, 이 때 전단경간비(V d/M )와 u u 인장철근비( )는 고려하지 않는다) w

정답 2번150
참고 자료 · 인사혁신처 2012년 제1회 지방직공무원 시험 건축구조(지방9급) A책형 문제지·최종정답공식 문제지와 최종정답을 문항별로 대조한 기출문제입니다.