응축기 방열량이 90 kW이고 유효 평균온도차가 15 K일 때 필요한 UA 값은?
정답 4번6 kW/K
해설
참고 자료 보기열교환기 관계 Q=UAΔT에서 UA=Q/ΔT이므로 90/15=6 kW/K입니다.
오답 포인트
‘응축기 방열량이 90 kW이고 유효 평균온도차가 15 K일 때 필요한 UA 값은?’의 판단 기준은 ‘6 kW/K’입니다. 정답 문구와 해설의 조건을 함께 연결해 기억하세요.
공조냉동기계산업기사 · 냉동냉장설비 · 212/300
열교환기 관계 Q=UAΔT에서 UA=Q/ΔT이므로 90/15=6 kW/K입니다.
‘응축기 방열량이 90 kW이고 유효 평균온도차가 15 K일 때 필요한 UA 값은?’의 판단 기준은 ‘6 kW/K’입니다. 정답 문구와 해설의 조건을 함께 연결해 기억하세요.