폐쇄형 설비의 한 방호구역이 여러 층에 걸치는 기준으로 옳은 것은?
정답 3번원칙적으로 2개 층에 걸치지 않되, 층별 헤드 10개 이하 또는 복층 공동주택은 정한 예외를 적용한다
해설
국가법령정보센터 스프링클러설비의 화재안전기술기준(NFTC 103, 2026.7.1. 시행)을 확인해 독자 작성한 3회차 모의문항NFTC 103 2.3.1.3은 한 방호구역이 2개 층에 미치지 않게 합니다. 다만 층별 헤드가 10개 이하인 경우와 복층형 공동주택은 3개 층 이내 특례가 있습니다.