100 kVA 변압기가 역률 0.8의 전부하로 8시간 운전하고 나머지 16시간 무부하이다. 철손 1 kW, 전부하 동손 2 kW일 때 전일효율은 약 얼마인가?
정답 1번94.1%
해설
참고 자료 보기출력에너지는 100×0.8×8=640 kWh, 하루 손실은 철손 24 kWh와 동손 16 kWh입니다. 전일효율은 640/(640+40)=94.1%입니다.
오답 포인트
‘100 kVA 변압기가 역률 0.8의 전부하로 8시간 운전하고 나머지 16시간 무부하이다. 철손 1 kW…’의 판단 기준은 ‘94.1%’입니다. 정답 문구와 해설의 조건을 함께 연결해 기억하세요.