단락 열적 검토식 S=I√t/k에서 I=5,000 A, t=0.2 s, k=115일 때 필요한 단면적은 약 얼마인가?
정답 2번19.4 mm²
S=5,000×√0.2÷115≈19.4 mm²이며 실제 선정은 이 값 이상인 표준 단면적으로 합니다.
오답 포인트
‘단락 열적 검토식 S=I√t/k에서 I=5,000 A, t=0.2 s, k=115일 때 필요한 단면적은 …’의 판단 기준은 ‘19.4 mm²’입니다. 정답 문구와 해설의 조건을 함께 연결해 기억하세요.