일반적인 SCR의 도통 특성으로 옳은 것은?
정답 2번게이트 신호로 도통시킨 뒤 전류가 유지전류 아래로 내려갈 때까지 도통한다.
해설
Q-Net 전기공사기사 출제기준(2024.01.01~2027.12.31) 기반 CBT PASS 독자 문항SCR은 게이트로 점호한 뒤 애노드 전류가 유지전류보다 큰 동안 도통 상태를 유지하는 단방향 사이리스터입니다.
필기는 전기응용및공사재료, 전력공학, 전기기기, 회로이론및제어공학, 전기설비기술기준에서 각 20문항씩 총 100문항을 150분 동안 풉니다. 과목당 40점 이상이고 전 과목 평균 60점 이상이어야 합격합니다. 2026년 8월 15일 현재 적용 출제기준은 2024.01.01~2027.12.31입니다. Q-Net 출제기준과 현행 전기설비기술기준·한국전기설비규정 공식자료를 교차 확인해 CBT PASS가 독자 작성했으며 비공개 CBT 문항이나 다른 문제은행 문항은 전재하지 않았습니다.